Hvorfor er det forskjell i overgangsresistans til en installasjon med dobbelt isolert kabel fra TKS-skap til fordeling og når en ikke bruker dobbeltisolert? Dobbeltisolert stiller krav om 30mA og ved ikke dobbeltisolert bruker en trafostørrelsen.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [juni 13, 2019, 9:29am UTC](https://forum.trainor.no/t/overgangsresistans/3653/2 "2019-06-13T09:29:01Z")

</div>

Det stilles ikke krav slik du beskriver.

Det er imidlertid krav til maksimalt 50 V berøringsspenning for IT-installasjoner, når 1. jordfeil ikke kobles ut. Dette er beskrevet i avsnitt 411.6.5 i NEK 400:2018, og veiledningen til avsnittet beskriver konsekvensen for jordelektrodens overgangsmotstand.

Årsaken er altså at berøringsspenningen avhenger av maksimal jordfeilstrøm og jordelektrodens overgangsmotstand.