Hei

Lurer lit på når kravet til og installere overspennings vern slår inn.

Alle nye anlegg skal sikres med overspennings vern. Og vis en legger opp til El-bil lader i gamle boliger.

Men vis en legger opp en ny kurs til eks vaskemaskin, varmepumpe, stikk på kjøkken etc i eksiterende bolig hus, må vi da montere overspennings vern?

Eller vis en utvider en eksisterende kurs med 10m kabel og en ny stikk, utløser det krav til overspennings vern?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [september 7, 2022, 6:03pm UTC](https://forum.trainor.no/t/overspenings-vern-nye-kurser-i-gamle-anlegg/1654/2 "2022-09-07T18:03:01Z")

</div>

Det kreves ikke overspenningsvern ved nye kurser (unntatt for kurs til lading av Elbil), og heller ikke ved utvidelse av eksisterende kurser.