Holder på med rehab av sikringsskap. Anlegget er IT, men jeg har et overspenningsværn beregnet for TN. Gjør det noe å bruke denne på IT? eneste forskjell er at det står N på samleskinna som skal legges til jord.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [november 18, 2019, 7:14am UTC](https://forum.trainor.no/t/overspenningsvaern/3425/2 "2019-11-18T07:14:15Z")

</div>

Som alltid når det gjelder spørsmål relatert til valg av rett elektrisk utstyr: Avklar med produsent/leverandør.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [november 15, 2019, 8:41pm UTC](https://forum.trainor.no/t/overspenningsvaern/3425/3 "2019-11-15T20:41:58Z")

</div>

Overspenningsvern for IT anlegg skal ha tennapenning på minimum 370 volt mener jeg å huske. Det mest vanlige er vel at det er 385vot. Det du har er mest sannsynlig 275 eller 280 volt

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [november 16, 2019, 9:37pm UTC](https://forum.trainor.no/t/overspenningsvaern/3425/4 "2019-11-16T21:37:57Z")

</div>

Det står 385V på verna

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [november 17, 2019, 2:00am UTC](https://forum.trainor.no/t/overspenningsvaern/3425/5 "2019-11-17T02:00:38Z")

</div>

Burde funke det . 385V SPD kan ta hoved tavle .

jeg har dette :

SPD : Surge Protection. Lyn avleder.

Svært viktig ved luftstrekk i næreheten, både blank og isolert linje. NEK 443

OVR ABB . SPCT Eaton, iPRD Schneider .

IT 230VAC minimum 350V påstemplet vernet.

TN minimum 400\*1.1 = 440V minimum

Andre navn : overspenningsvern, lynavleder .

TT-TN : 1.1 \* Uf = 250V minst . Overspenning induseres inn på jordnettet fra atmosfæriske utladninger. Lyn er en lysbue som utlader fra en kondensator, mellom skylag og jordklode. Type I, II, II angår plassering, i underfordeling eller hovedfordeling .

Type I : 1.5 kV (elektronikk), finvern . 250V NEK 44C . 443.3.2

Type II : 2.5kV (lys og varme), mellom vern . 300V tennspenning

Type III : 4kV (koblings utstyr, stikk, brytere) grov vern . 320V tennspenning

Type IV (Class I) : 6-25kV (hoved tavle) skal minst ha 5kV avlednings strøm . 350V

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [november 17, 2019, 9:35pm UTC](https://forum.trainor.no/t/overspenningsvaern/3425/6 "2019-11-17T21:35:55Z")

</div>

Blir ikke helt klok på overspenningsvern, det er så mange forskjellige el. no å velge i

Det jeg har heter SPCT2-385-3+NPE med el.no 167624, dette mener jeg er feil å bruke på 3-fase 230V IT med luftstrekk

Jeg har funnet et Vern på nett som heter SPCT2-385/3 med el.no 1609770 som jeg mener jeg skal ha i stedet fordi det står at det er beregnet for 3-fase 230V IT med luftstrekk.

noen som kan bekrefte dette?