# Overspenningsvern i mindre fordeling

**URL:** https://forum.trainor.no/t/overspenningsvern-i-mindre-fordeling/10298
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
**Created:** [mars 4, 2026, 6:11pm UTC](https://forum.trainor.no/t/overspenningsvern-i-mindre-fordeling/10298 "2026-03-04T18:11:00Z")
**Posts on this page:** 6
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [mars 4, 2026, 6:11pm UTC](https://forum.trainor.no/t/overspenningsvern-i-mindre-fordeling/10298/1 "2026-03-04T18:11:00Z")

</div>

Hei. Monterte en ny underfordeling i eldre bolig uten OS i hovedtavle ( er heller ikke plass til OS ). Underfrdelingen er forsynt av 6mm kabel ca 12 m. Lurer da på om jordleder i kabel er stor nokk eller om det må legges en større jordleder for å gi OS lovlige arbeidsforhold. Eller er det sånn att overspenninger sprer seg i installasjonen på andre måter ?

I fdv for OS er det beskrevet min 10mm til jordskinne internt, men finner lite om hovedjordleder.

Noen tanker ?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [mars 5, 2026, 6:56am UTC](https://forum.trainor.no/t/overspenningsvern-i-mindre-fordeling/10298/2 "2026-03-05T06:56:00Z")

</div>

Det beste er lokal jordelektrode for avledning av overspenning (helst spyd nær overspenningsvernet).

Å legge en ekstra leder (med stort tverrsnitt, jo større desto bedre), fra overspenningsvernet til hovedjordskinne/klemme i hovedtavle, kan alternativt bedre avledningen av overspenninger i noen grad.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [mars 6, 2026, 6:56am UTC](https://forum.trainor.no/t/overspenningsvern-i-mindre-fordeling/10298/3 "2026-03-06T06:56:00Z")

</div>

Det er opp til prosjekterende å vurdere om § 25 i FEL er ivaretatt.   
Som kjent finnes det ikke regelstyrte krav for alt.

Med kort vei til avledning, via dypjordelektrode i form av tilstrekkelig langt jordspyd, er man sikker. Andre løsninger kan velges, men da kan man bli etterprøvet på dette, og løsningen kan i verste fall bli underkjent.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [mars 6, 2026, 6:58am UTC](https://forum.trainor.no/t/overspenningsvern-i-mindre-fordeling/10298/4 "2026-03-06T06:58:00Z")

</div>

Før øvrig antar jeg at en produsent/leverandør av overspenningsvern kan gi råd om valg av løsninger.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [mars 5, 2026, 6:57pm UTC](https://forum.trainor.no/t/overspenningsvern-i-mindre-fordeling/10298/5 "2026-03-05T18:57:00Z")

</div>

Ja, skjønner jo mindre overgangsmotstand til jord jo bedre. Skjønner att løsningen ikke er den beste, men er vel heller ute etter om løsningen er lovlig, eller event. Må gjøres om ved en el.kontroll. Av og til kan det være litt jobb å legge opp egen jordelektrode om fordelingen er oppe i etasjene.

Samme problemstilling ved kurs til elbillader. Om OS settes på kursen til elbillader i egen kapsling ved lader, uten lokal jordelektrode.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [august 6, 2026, 8:12am UTC](https://forum.trainor.no/t/overspenningsvern-i-mindre-fordeling/10298/10 "2026-08-06T08:12:59Z")

</div>

Om dette aksepteres som løsning av DLE/DSB bør du avklare med DLE.
