# Overspenningsvern i underfordeling

**URL:** https://forum.trainor.no/t/overspenningsvern-i-underfordeling/1496
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
**Created:** [desember 12, 2022, 2:00pm UTC](https://forum.trainor.no/t/overspenningsvern-i-underfordeling/1496 "2022-12-12T14:00:00Z")
**Posts on this page:** 2
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [desember 12, 2022, 2:00pm UTC](https://forum.trainor.no/t/overspenningsvern-i-underfordeling/1496/1 "2022-12-12T14:00:00Z")

</div>

Har en kunde som har IT 230V i hovedtavle, etter hovedtavle er det installert en underfordeling med 400V TN-S (intern trafo på bygget), denne underfordelingen forsyner El Bil ladere. I hovedtavlen er det montert overspenningsvern med Uc 385V, men det er ikke montert overspenningsvern i underfordelingen. Er det krav om å ha eget overspenningsvern i underfordelingen (400V)?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [desember 14, 2022, 9:15am UTC](https://forum.trainor.no/t/overspenningsvern-i-underfordeling/1496/2 "2022-12-14T09:15:00Z")

</div>

Se avsnitt 534 i NEK 400:2022, og spesielt 534.4.9.

Ved stor avstand mellom overspenningsvernet i hovedtavlen og tilkoblingspunkt for elektrisk kjøretøy, bør det installeres ekstra overspenningsvern nær tilkoblingspunktet. Det skal være en dokumentert begrunnelse ved avvik fra et bør-krav (se side 8 i NEK 400:2022), som her.

Dessuten er det ulik Uc for IT og TN i henhold til avsnitt 534.4.4.3.