Hei, er overspenningsvern integrert i El-bil lader godkjent iht det som står i nek 400:2022 del 7.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [oktober 24, 2023, 8:29am UTC](https://forum.trainor.no/t/overspenningsvern-integrert-i-el-bil-lader-godkjent/993/2 "2023-10-24T08:29:00Z")

</div>