Kom over en problemstilling på en jobb forrige uke.

Overspenningsvern i maskin

Fordelingssystemet benyttet var IT.

Overspenningsvern med riktig tennspenning i hovedtavle (385v).I maskinen var det montert osv med 285v tennspenning.

Gjelder reglene for overspenningsvern på samme måte i maskiner?Hvor kan jeg evt. finne mer om dette?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [februar 11, 2019, 9:45am UTC](https://forum.trainor.no/t/overspenningsvern-maskiner/3861/2 "2019-02-11T09:45:55Z")

</div>

For maskiner gjelder europeiske standarder (= normer), og vi i Norge har ikke mulighet til å gi nasjonale avvik her. Maskindirektivet ivaretas ved Forskrift om maskiner og norm, NEK EN 60204-1:2018.

Punkt 7.9, Beskyttelse mot lyn- og koblingsoverspenninger, i normen beskriver kun at overspenningsvern kan benyttes.

Særnorsk krav til overspenningsvern for IT, i avsnitt 534.4.4.3 i NEK 400:2018, kan med fordel benyttes også for maskiner, men det stilles ikke krav til dette.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [februar 11, 2019, 8:41am UTC](https://forum.trainor.no/t/overspenningsvern-maskiner/3861/3 "2019-02-11T08:41:14Z")

</div>

Prøv å se NEK 60204