# Overspenningsvern - "selektivitet"

**URL:** https://forum.trainor.no/t/overspenningsvern-selektivitet/37
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
**Created:** [november 18, 2025, 8:13am UTC](https://forum.trainor.no/t/overspenningsvern-selektivitet/37 "2025-11-18T08:13:00Z")
**Posts on this page:** 7
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![emil.hansen95](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/e/e9bcb4/32.png) [@emil.hansen95](https://forum.trainor.no/u/emil.hansen95)
#### Post date: [november 18, 2025, 8:13am UTC](https://forum.trainor.no/t/overspenningsvern-selektivitet/37/1 "2025-11-18T08:13:00Z")

</div>

Jeg har ett anlegg, TN-S 400V, hvor det er montert overspenningsvern T1, fra Efa i hovedtavle med Uc 300V. I automatfeltet ca 1,2meter fra hovedvernet er det montert ett T2/T3 vern fra Eaton, med Uc 280V, for å beskytte en brannsentral.

Er dette ok, hvilket vern vil ta seg av en evt overspenning? Min første tanke er at sekundærvernet burde ha en høyere tennspenning enn primærvernet?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![jan](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/j/ce7236/32.png) [@jan](https://forum.trainor.no/u/jan)
#### Post date: [november 18, 2025, 8:03pm UTC](https://forum.trainor.no/t/overspenningsvern-selektivitet/37/2 "2025-11-18T20:03:00Z")

</div>

Dette burde du ta kontakt med produsenten om. Se følgende føring for Hager sine overspenningsvern. "For å oppnå tilstrekkelig selektivitet mellom grovvern og mellomvern er det viktig at det er en viss avstand disse imellom. Denne avstanden bør være over 15 meter. Dersom dette ikke er mulig, kan induktans SP937 brukes. Denne kobles inn på ledningen mellom grovvernet og mellomvernet"

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [november 19, 2025, 6:59am UTC](https://forum.trainor.no/t/overspenningsvern-selektivitet/37/3 "2025-11-19T06:59:00Z")

</div>

Jeg er enig i at produsent bør kontaktes, men her er det ulike produsenter. Vanligvis vil selektivitet enklest ivaretas med vern fra samme produsent.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![jan](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/j/ce7236/32.png) [@jan](https://forum.trainor.no/u/jan)
#### Post date: [november 18, 2025, 8:03pm UTC](https://forum.trainor.no/t/overspenningsvern-selektivitet/37/4 "2025-11-18T20:03:00Z")

</div>

Dette burde du ta kontakt med produsenten om. Se følgende føring for Hager sine overspenningsvern. "For å oppnå tilstrekkelig selektivitet mellom grovvern og mellomvern er det viktig at det er en viss avstand disse imellom. Denne avstanden bør være over 15 meter. Dersom dette ikke er mulig, kan induktans SP937 brukes. Denne kobles inn på ledningen mellom grovvernet og mellomvernet"

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [november 19, 2025, 6:59am UTC](https://forum.trainor.no/t/overspenningsvern-selektivitet/37/5 "2025-11-19T06:59:00Z")

</div>

Jeg er enig i at produsent bør kontaktes, men her er det ulike produsenter. Vanligvis vil selektivitet enklest ivaretas med vern fra samme produsent.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![jan](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/j/ce7236/32.png) [@jan](https://forum.trainor.no/u/jan)
#### Post date: [november 18, 2025, 8:03pm UTC](https://forum.trainor.no/t/overspenningsvern-selektivitet/37/6 "2025-11-18T20:03:00Z")

</div>

Dette burde du ta kontakt med produsenten om. Se følgende føring for Hager sine overspenningsvern. "For å oppnå tilstrekkelig selektivitet mellom grovvern og mellomvern er det viktig at det er en viss avstand disse imellom. Denne avstanden bør være over 15 meter. Dersom dette ikke er mulig, kan induktans SP937 brukes. Denne kobles inn på ledningen mellom grovvernet og mellomvernet"

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [november 19, 2025, 6:59am UTC](https://forum.trainor.no/t/overspenningsvern-selektivitet/37/7 "2025-11-19T06:59:00Z")

</div>

Jeg er enig i at produsent bør kontaktes, men her er det ulike produsenter. Vanligvis vil selektivitet enklest ivaretas med vern fra samme produsent.