De fleste vekselrettere kommer i dag med overspenningsvern type II på DC og type III på AC. Vil det da være behov for å installere eget overspenningsvern type II AC før effektbryter til vekselretteren?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [februar 5, 2026, 2:13pm UTC](https://forum.trainor.no/t/overspenningsvern-solcelleanlegg/10333/2 "2026-02-05T14:13:00Z")

</div>

Krav til overspenningsvern er beskrevet i avsnittene 712.443.101, 712.534.4.4 og 712.534.4.10 i NEK 400:2022.

Kriterium er sløyfelengden (frem og tilbake) relatert til Tabell 712 A. Om sløyfelenden er større enn oppgitt kritisk lengde i tabellen, skal det installeres overspenningsbeskyttelse på DC-siden.

Innebygde overspenningsvern på DC-siden av solcelleomformeren kan bare benyttes om produsenten av solcelleomformeren spesifiserer at dette er egna, for å beskytte DC-siden av solcelleinstallasjonen.