# Overspenningsvern TN-C-S 1 faset

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/overspenningsvern-tn-c-s-1-faset/1867>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [mars 13, 2022, 6:43am UTC](https://forum.trainor.no/t/overspenningsvern-tn-c-s-1-faset/1867 "2022-03-13T06:43:41Z")\
**Posts on this page:** 4\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mars 13, 2022, 6:43am UTC](https://forum.trainor.no/t/overspenningsvern-tn-c-s-1-faset/1867/1 "2022-03-13T06:43:41Z")

</div>

Hei, skal sette inn et overspenningsvern i sikringskapet ettersom dette ikke er installert fra før. Jeg har en PFSP 3x16CU som inntakskabel men bare 1 av fasene er tilkoblet fordelingen. Finnes det et 1 faset overspenningsvern eller bruker man et vanlig 3 faset?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [mars 14, 2022, 10:09am UTC](https://forum.trainor.no/t/overspenningsvern-tn-c-s-1-faset/1867/2 "2022-03-14T10:09:35Z")

</div>

Dette er typisk noe du avklarer med aktuell leverandør(er).

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mars 13, 2022, 8:40pm UTC](https://forum.trainor.no/t/overspenningsvern-tn-c-s-1-faset/1867/3 "2022-03-13T20:40:07Z")

</div>

Hvor skal det sitte? Hvis N/PE splitten sitter i en annen fordeling bruker du et topolet overspenningsvern med tilkoblinger for N, L og PE. F.eks 1601181 fra Cenica. Andre leverandører har nok også vern som passer.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mars 13, 2022, 8:51pm UTC](https://forum.trainor.no/t/overspenningsvern-tn-c-s-1-faset/1867/4 "2022-03-13T20:51:49Z")

</div>

Pen splitt er i samme fordeling.