Er det krav om å montere overspenningsvern på AC-siden når man installerer solcelleanlegg i et eldre anlegg som ikke har dette fra før?

Eneste jeg klarer å finne om krav til overspenningsvern, er at dette er kun krav på DC-siden HVIS sløyfelengden er større enn f.eks 76m (ved solcelleinstallasjon på boligbygg). NEK400 712.443.101.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [august 9, 2022, 6:13am UTC](https://forum.trainor.no/t/overspenningsvern-ved-montering-av-solcelleanlegg/1684/2 "2022-08-09T06:13:15Z")

</div>

Nei, det er ikke krav om å montere overspenningsvern på AC-siden når man installerer solcelleanlegg i et eldre anlegg som ikke har dette fra før.

Imidlertid er det jo et krav til montasje av overspenningsvern ved installasjon av nytt tilkoblingspunkt for elektrisk kjøretøy, og dette bør kunden informeres om.

Uansett er det lurt å installere overspenningsvern i eldre installasjoner, og ved en såpass omfattende endring som nytt solcelleanlegg er bør dette "selges" aktivt inn til kunden.