# Pakninger på EX e koblingsboks

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/pakninger-pa-ex-e-koblingsboks/3454>\
**Category:** Ex\
**Created:** [oktober 31, 2019, 1:55pm UTC](https://forum.trainor.no/t/pakninger-pa-ex-e-koblingsboks/3454 "2019-10-31T13:55:57Z")\
**Posts on this page:** 4\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [oktober 31, 2019, 1:55pm UTC](https://forum.trainor.no/t/pakninger-pa-ex-e-koblingsboks/3454/1 "2019-10-31T13:55:57Z")

</div>

Hei!

Er det mulig å sette på egne packninger så lenge en oprettholder ip grad på ex e ? Eller må en sette på orginal packning?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![rune.overland](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/r/45deac/32.png) [@rune.overland](https://forum.trainor.no/u/rune.overland)\
**Post date:** [november 1, 2019, 8:18am UTC](https://forum.trainor.no/t/pakninger-pa-ex-e-koblingsboks/3454/2 "2019-11-01T08:18:58Z")

</div>

Hei Trikk,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.

1. Vedlikehold av utstyr brukt i klassifisert eksplosjonsfarlige områder

Norske myndigheter (DSB og Ptil) anbefaler bruk av NEK 420A for vedlikehold av elektriske installasjoner i klassifiserte eksplosjonsfarlige områder.

Standarden NEK 420A inneholder standarden IEC 60079-17. Her defineres begrepet vedlikehold slik;

- kombinasjon av enhver handling utført for å bevare, eller tilbakeføre et objekt til en tilstand der kravene i relevant spesifikasjon tilfredsstilles og funksjoner fungerer som påkrevd.

2. Kvalifikasjoner for å kunne utføre vedlikehold

Standarden IEC 60079-17 krever at vedlikehold av installasjoner i henhold til denne standarden skal kun utføres av kvalifisert personell. Dette er fagarbeidere med relevant erfaring, og som har gjennomført opplæring. Dette inkluderer den forskjellige beskyttelsestypene (her Ex 'e') og installasjonspraksiser, krav som er i 60079-17 standarden, og selskapsspesifikasjoner reletert til installasjonen.

3. Vedlikeholdskrav

IEC 60079-17 punkt 4.6.1 sier at erstatningsdeler skal stemme overens med relevant dokumentasjon (det som fabrikanten av Ex 'e'-kapslingen beskriver).

4. Ditt spørsmål

Svaret på spørsmålet ditt er både 'Ja' og 'Nei'.

Dersom du og pakningen oppfyller krav i NEK 420A, så er svaret 'Ja. Dersom du eller pakningen ikke oppfyller kravene i NEK 420A, så er svaret 'Nei'.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![sverre.isaksen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/9fc348/32.png) [@sverre.isaksen](https://forum.trainor.no/u/sverre.isaksen)\
**Post date:** [november 1, 2019, 8:14am UTC](https://forum.trainor.no/t/pakninger-pa-ex-e-koblingsboks/3454/3 "2019-11-01T08:14:43Z")

</div>

Det kommer an på nippel og kapsling, i utgangspunktet ja.

Noen leverandører har for eksempel nipler med o-ring, der finnes det forskjellige typer materiale som beholder elastisiteten med forskjellige temperatursvingninger, her vil det ikke fungere å sette på teflonpakning i tillegg.

Sjekk bruksanvisningen om det er spesifisert type pakning eller nippel kapslingen er testet med, hvis ikke så er det greit.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mai 11, 2026, 11:29am UTC](https://forum.trainor.no/t/pakninger-pa-ex-e-koblingsboks/3454/4 "2026-05-11T11:29:41Z")

</div>

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.