Hei,

Det planlegges å legge 2 stk 3x95 AL kabel parallelt 40 meter som skal samlet forsyne en 63 KvA trafo.

Sp:1

Kabel 1: 40 meter

Kabel 2: 40 meter

De blir i praksis ikke like lange grunnet svinger, forlegning etc.

Hvor nøyaktig må lengden være mellom kabel 1 og kabel 2 for at det ikke skal bli skjevbelastning ?

Strømmen tar jo minste motstands vei.

Referer gjerne til § i relevant regelverk som kan gi retningslinjer til utførelse.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [oktober 26, 2019, 6:31pm UTC](https://forum.trainor.no/t/paralellkobling-av-kabler/3461/2 "2019-10-26T18:31:58Z")

</div>

Kan ikke se direkte utfordringer med dette da det er 2 stk 3-ledere, eller to grupper med 3-ledere. Det viktigste her er at faselederene er like lange i hver gruppe.

Mulig kablene bør revolveres noen ganger hvis det er løse treledere, men 40m skal ikke være noe problem.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [oktober 27, 2019, 11:07pm UTC](https://forum.trainor.no/t/paralellkobling-av-kabler/3461/3 "2019-10-27T23:07:52Z")

</div>

Blir ca 2.5 % mer last på den korteste om det er 1 meter forskjell, 1.25% ved 0,5m.