Vi har en kompressor som trekker 650A på 3 faser 400V kontinuerlig under normal drift.

Spørsmål: Er det lov å paralellkoble to avganger med hver sine sett med sikringer og fordele dette på 4 240 kvadratskabler?

Det blir da en skuff med 3 faser som er sikret med 500A som ligger i paralell med en identisk skuff med sine 3 faser som er sikret med 500A

Totalt 1000A

Grunnen til denne løsningen/spørsmålet er at tavlen ikke har 1000A avgansskuff...

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [januar 11, 2022, 8:57am UTC](https://forum.trainor.no/t/paralellkobling-av-sikringsavganger/1976/2 "2022-01-11T08:57:09Z")

</div>

Forutsetninger som må ivaretas ved parallellkobling av kabler er beskrevet i avsnittene 431.4.5 (+ 533.2.3) og 431.5.5 i NEK 400:2018. I tillegg må man forholde seg til avsnitt 514 Merking og dokumentasjon.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [januar 12, 2022, 8:43am UTC](https://forum.trainor.no/t/paralellkobling-av-sikringsavganger/1976/3 "2022-01-12T08:43:03Z")

</div>

Ditt opprinnelige spørsmål var: Er det lov å parallellkoble to avganger med hver sine sett med sikringer og fordele dette på 4 stk. 240 kvadratskabler?

Mitt svar var/er at dette er lov, men med de forutsetningene/kravene som jeg viser til i delene 4 og 5 i NEK 400:2018.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [januar 11, 2022, 6:00pm UTC](https://forum.trainor.no/t/paralellkobling-av-sikringsavganger/1976/4 "2022-01-11T18:00:33Z")

</div>

ok, gjelder det også sikringene som kommer i paralell?