Parallellkobling av kabler

Eksempel 2 stk AL kabler som parallellkobles med hverandre 3 fase L1-L2-L3.

L1 - L1 ER LIK LENGDE i begge ender av kabel

L2 - L2 ER LIK LENGDE i begge ender av kabel

L3-L3 ER LIK LENGDE i begge ender av kabel

Lik lengde og materiale, har avvik på lengde mellom L1 - L2 - L3 noe å si?

Krav til overstrømsbeskyttelse av ledere i parallell er beskrevet i følgende avsnitt i NEK 400:2018; 431.4.5 og 431.5.5, samt 523.7.

Krav til overbelastningsbeskyttelse er ivaretatt med felles vern per fase, om lederne har samme ledermateriale og lik lengde. Hvis ikke må hver leder ha separat vern.

Nei, det har ikke noe å si

De ulike faselederne har sin impedanse i hårfin balanse med tvillinglederen på den respektive fas. For at ikke strømmen skal begynne å gå bare i en leder og mulig overbelaste den.

Mellom fasene bestemmer lasten den totale strømmen og vil normalt ikke overbelastes. Fordi strømmen er fanget i samme leder hele strømveien.