PE og PEN leder leger en faser i ikn skap?

Får høre at PE og PEN leder skal være lengre en faser i ikn skap. Hvorfor? Og hvilke forskrift står det det?

Regner med at du mener tilknytningsskap (iht. NEK 399).

Installasjon skal utføres iht. NEK 399 og NEK 400.

Fordelen med å ha lengre PEN, PE og N-leder i ett skap, bryter, koblingsboks, stikkontakt osv er at dersom kabelen blir trukket ut pga en mekanisk påkjenning, så vil faselederne løsnes først, og man får mindre sansynlighet for å miste PEN, PE eller N-leder.


Dette kan være god fagmessig utførelse i mange tilfeller, men kanskje spesielt mtp byggstrøm hvor kabler ofte blir utsatt for mye mekaniske påkjenninger.

Men ingen krav i NEK399 eller NEK400 til å gjøre dette.

REN-blad 4100 sier følgende om terminering av stikkledning i kabelskap :
“PEN leder skal monteres slik at dette er den siste forbindelsen som løsner/blir avrevet hvis skapet kommer ut av stilling.”
REN-blad 4100 sier ingen ting om dette ifm tilknytningsskap, men jeg mener at det er lurt å utføre dette også her.