# PEN leder i PFSP

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/pen-leder-i-pfsp/2109>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [oktober 19, 2021, 11:30am UTC](https://forum.trainor.no/t/pen-leder-i-pfsp/2109 "2021-10-19T11:30:56Z")\
**Posts on this page:** 2\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![espenkrag](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/e/779978/32.png) [@espenkrag](https://forum.trainor.no/u/espenkrag)\
**Post date:** [oktober 19, 2021, 11:30am UTC](https://forum.trainor.no/t/pen-leder-i-pfsp/2109/1 "2021-10-19T11:30:56Z")

</div>

Hei. Skal koble om inntaket i en bolig fra IT til TN. Det kommer en PFSP 3x10 + j inn til boligen. Kan jeg bruke jording(skjermen) som PEN ledere og splitte denne i skapet eller må vi bruke en faseleder som PEN? Hva er kvadratet på jordingen i en PFSP?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [oktober 20, 2021, 1:12pm UTC](https://forum.trainor.no/t/pen-leder-i-pfsp/2109/2 "2021-10-20T13:12:24Z")

</div>

Dette er omhandlet i Tolkning 4 til NEK 400:2018; https://www.trainor.no/cms/NEK-FAQ.

Konklusjonen her er:Skjerm kan benyttes som PEN-leder så lenge kabelens ytre kappe tilfredsstiller kravene til isolasjon av faseleder, og skjermens ledertverrsnitt tilfredsstiller kravene til ledertverrsnitt av PEN-leder.