Pendel i Sone 0 og 1

Hei, Spørsmål: Åpent oval fritstående badekar plassert mot hjørnet. 2 stk takpunkter i hjørnet i taket på 2.5m. Dvs takpunktene er utenfor sonen. Hvis kunden ønsker pendler fra feks SG armaturen tube i hjørnet, denne er IP20, klasse 2 og lyskilden er fast(ikke utskiftbar). Vil installasjonen være ok, siden tilkoblingspunktet og installasjonen er over 2,25m eller vil selve pendelhode regnes som installasjonen? Takk

Min vurdering er at hele utstyret skal være utenfor sone, for å kunne se bort i fra absolutt krav til IP44 (sone 1 og 2). Ref. avsnitt 701.512.2 i NEK 400 (2018 og 2022).