Dimensjonering av små tverrsnitt (1,5 - 4 mm2) med PEX isolerte kabler. Avsnitt 533.2.1 vedrørende overbelastningsbeskyttelse av ledningssystemer med ledertverrsnitt ≤ 4 mm² gjelder kun for PVC-isolerte ledningssystemer. Vil det si at vi kan f.eks sikre en 4 mm² PEX kable inst.metode C, med 32A automat i næring?

Hvis vi bruker PEX isolerte kabler, så utgår nasjonale krav 533.2.1?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [mars 31, 2025, 11:14am UTC](https://forum.trainor.no/t/pex-isolerte-kabler/6972/2 "2025-03-31T11:14:00Z")

</div>

Ja, nasjonale krav til små tverrsnitt gjelder kun for PVC-isolerte ledningssystemer (533.2.1).

Ved belastning som medfører temperaturer over 70 grader må man imidlertid være sikker på at alt utstyr i kretsen tåler temperaturen.