# PI test av 6KV motor

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/pi-test-av-6kv-motor/2925>\
**Category:** Forskrifter og normer Hav og Sjøfart\
**Created:** [september 4, 2020, 5:20am UTC](https://forum.trainor.no/t/pi-test-av-6kv-motor/2925 "2020-09-04T05:20:42Z")\
**Posts on this page:** 4\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![aleks\_om](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/a/ed655f/32.png) [@aleks\_om](https://forum.trainor.no/u/aleks_om)\
**Post date:** [september 4, 2020, 5:20am UTC](https://forum.trainor.no/t/pi-test-av-6kv-motor/2925/1 "2020-09-04T05:20:42Z")

</div>

dette er en 6kv motor, vi måler kabel og motor i ett fra tavlerom,

5000V 10min

vi har historikk fra tidligere PI tester:

2012: PI 3,08

2016: PI 2,56

2020: PI 2,09

er dette ett sikkert tegn på at isolasjon begynner å bli dårlig? kan vi forvente havari?

meggerresultatene er fine 4,25Gohm 1min 5000V

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [september 13, 2020, 9:30pm UTC](https://forum.trainor.no/t/pi-test-av-6kv-motor/2925/2 "2020-09-13T21:30:58Z")

</div>

Leste / Google at minimumverdi pi test er 2. Eg ville sendt spesifikasjon motor til, og sjekket med leverandør av tester eller noen som kan tolke reultater med sikkerhet. Godt mulig du kan bidra til å unngå ett havari

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [september 15, 2020, 8:49pm UTC](https://forum.trainor.no/t/pi-test-av-6kv-motor/2925/3 "2020-09-15T20:49:34Z")

</div>

Hei og takk for svar.

vi har egen funksjon på meggeren som regner ut PI automatisk, har ingen kurver på dette

vi bruker ikke guard når vi tester

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![bjorn.andre.ulseth-r](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/b/258eb7/32.png) [@bjorn.andre.ulseth-r](https://forum.trainor.no/u/bjorn.andre.ulseth-r)\
**Post date:** [september 15, 2020, 7:23am UTC](https://forum.trainor.no/t/pi-test-av-6kv-motor/2925/4 "2020-09-15T07:23:46Z")

</div>

Hei, det er som Rh skriver her greit å sjekke med leverandør.

Dårlig PI kan skyldes ytre forurensninger og fukt og ikke nødvendigvis defekt isolasjon.

Temperatur har også stor innvirkning og således kan man få forskjellig PI avhengig av om man tester rett etter at motor er tatt ut av drift eller etter mange timer nedkjøling.

Har dere PI kurvene eller måler dere manuelt ved avlesning 1 min og 10 min?

Bruker dere Guard på endeavslutningene?