Er det noen krav til plassering av Trafo på sykehus,kan den plasseres i område der det er arbeidsplasser på en røntgen avdeling.
Jeg er ingen spesialist på 710 (medisinkse områder)... men du må hvertfall sjekke ut 710.444.4 og 710.512.1.103 + tillegg 710B.
Husk også kapslingsgrad på selve trafoen.
For EMI/EMC gir avsnitt 710.444.4 og Tillegg 710B i NEK 400:2022 et utgangspunkt for videre vurdering.
For vurdering av elektromagnetiske felt (EMF) sin påvirkning av helse, er det Arbeidstilsynets regelverk som skal legges til grunn: https://www.arbeidstilsynet.no....