# Plassering av "Tjømemuffe" / Jordingsrør i 230V IT-anlegg

**URL:** https://forum.trainor.no/t/plassering-av-tjomemuffe-jordingsror-i-230v-it-anlegg/533
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
**Created:** [mai 8, 2024, 11:45am UTC](https://forum.trainor.no/t/plassering-av-tjomemuffe-jordingsror-i-230v-it-anlegg/533 "2024-05-08T11:45:00Z")
**Posts on this page:** 2
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![mort1.lunde](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/m/c4cdca/32.png) [@mort1.lunde](https://forum.trainor.no/u/mort1.lunde)
#### Post date: [mai 8, 2024, 11:45am UTC](https://forum.trainor.no/t/plassering-av-tjomemuffe-jordingsror-i-230v-it-anlegg/533/1 "2024-05-08T11:45:00Z")

</div>

Jeg ønsker å vite om det er noen krav til hvor i avløpssystemet tjømemuffa skal være i et 230V IT-system. Jeg skal legge ned en tjømemuffe ifbm. utbedring av et elektrisk anlegg, og hadde tenkt å legge denne muffa klar før jeg bestiller elektriker. På det laveste punktet i avløpssystemet går det to rør, et på 110 mm og et på 75 mm inn i et "Y" rør, som samler kloakken inn i 110 mm og videre ut på kommunens avløpsnett.

Kan jeg sette tjømemuffa på 75 mm røret som går inn på "toppen" av Y-en, eller skal den være på 110 mm der kloakken går ut mot kommunens nett?

Eller har det ikke noe å si?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [mai 8, 2024, 12:53pm UTC](https://forum.trainor.no/t/plassering-av-tjomemuffe-jordingsror-i-230v-it-anlegg/533/2 "2024-05-08T12:53:00Z")

</div>

Det er ikke noe absolutt krav, men eventuell montasjeanvisning skal følges. Det beste er om den kan plasseres på 110 mm der kloakken går ut mot kommunens nett.