# Plastskap i fjøs

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/plastskap-i-fjos/1759>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [mai 24, 2022, 6:55pm UTC](https://forum.trainor.no/t/plastskap-i-fjos/1759 "2022-05-24T18:55:42Z")\
**Posts on this page:** 5\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mai 24, 2022, 6:55pm UTC](https://forum.trainor.no/t/plastskap-i-fjos/1759/1 "2022-05-24T18:55:42Z")

</div>

Har vært borti problemstillingen om at i driftsbygninger er det ikke tillatt med fordelinger av plast. Er det noen som har referanse til noe kapittel i NEK om dette?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [mai 25, 2022, 5:07am UTC](https://forum.trainor.no/t/plastskap-i-fjos/1759/2 "2022-05-25T05:07:37Z")

</div>

705.515.301 Fordelingstavlers kapsling skal være utført i ikke-brennbare materialer med mindre fordelingen er montert i egen branncelle.

VEILEDNING - Et materiale er ikke brennbart dersom det i samsvar med NS-EN ISO 1182 eller en ekvivalent metode ikke understøtter forbrenning. Metalliske kapslinger, med unntak av kapslinger av magnesium, er å betrakte som kapslinger i ikke-brennbart materiale. Ved innføringer bør det benyttes nipler som minst er av selv-slukkende materiale eller andre innføringsmetoder som minst gir en likeverdig beskyttelse mot spredning av brann (for eksempel vil flenser av plastmateriale normalt ikke tilfredsstille kravet til begrensning av brann).

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [mai 31, 2022, 12:35pm UTC](https://forum.trainor.no/t/plastskap-i-fjos/1759/3 "2022-05-31T12:35:23Z")

</div>

Dette er det produsenten av niplene som må kunne svare for. Eventuelt kan du rette henvendelsen til FAQ hos NEK, men jeg regner med at du får samme svar der.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![aksel.talmoaune](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/a/a88e4f/32.png) [@aksel.talmoaune](https://forum.trainor.no/u/aksel.talmoaune)\
**Post date:** [mars 17, 2023, 9:56am UTC](https://forum.trainor.no/t/plastskap-i-fjos/1759/4 "2023-03-17T09:56:00Z")

</div>

Har dette tilbakevirkende kraft?Kunde fikk anmerkning på dette gjennom elkontroll (forsikring). Fjøset ble installert midt på 80 tallet.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mai 31, 2022, 5:44am UTC](https://forum.trainor.no/t/plastskap-i-fjos/1759/5 "2022-05-31T05:44:34Z")

</div>

Er standarden UL-94 å regne som selvslukkendende? Da tenker jeg på innføringer til skap

https://en.wikipedia.org/wiki/UL\_94