PN i rør regnes som dobbelisolert. Er det da tillatt å legge pn i rør i bakken? Sliter med å få 6mm2 kabel gjennom trekkerøret til garasjen..

Finner ingen opplysninger i datablad for PN om den tåler vann - dette kan fort bli tema inni rør i lengre perioder - kun at den er plastisolert.

Noen som er sikre i sin sak og kan gi et svar?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [november 13, 2019, 1:37pm UTC](https://forum.trainor.no/t/pn-i-ror-i-bakken/3435/2 "2019-11-13T13:37:19Z")

</div>

NEK 400 gir kun strømføringsevne for énleder- og flerlederkabler forlagt i jord. PN er ikke en énlederkabel.

Generelt bør spørsmål som dreier seg om utstyr rettes til produsenten av dette.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![bard.aune](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/b/4da419/32.png) [@bard.aune](https://forum.trainor.no/u/bard.aune)\
**Post date:** [november 2, 2026, 1:13pm UTC](https://forum.trainor.no/t/pn-i-ror-i-bakken/3435/3 "2026-11-02T13:13:58Z")

</div>

PN-ledere i rør i jord er ikke en godkjent eller definert standard referanseinstallasjonsmetode i NEK 400.

• Krav til fuktighet: PN-ledningene (PVC-isolerte enkeltledere) er ikke laget for å tåle permanent fuktighet eller vann som før eller siden vil samle seg inne i et rør i bakken.

• Riktig materiell i jord: I jord skal det benyttes egnet jordkabel (for eksempel PFSP eller tilsvarende type som er beregnet og godkjent for direkte forlegging i bakken), eller en kabel som tåler miljøet i henhold til NEK 400 avsnitt 522 om ytre påvirkninger.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [november 3, 2026, 8:30am UTC](https://forum.trainor.no/t/pn-i-ror-i-bakken/3435/4 "2026-11-03T08:30:40Z")

</div>

Takk for innspill! 🙂