Jeg har en liten 3-fase generator med permanent magneter. Når man dreier denne rundt kjennes tydelig 18 posisjoner pr. omdr. Nå jeg kjører den med 1000 o/m leverer den 50 Hz. Men 1000/50 = 20 posisjoner pr. omdr. Hvordan henger dette sammen, eller har jeg misforstått noe ?.

JO.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![rune.overland](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/r/45deac/32.png) [@rune.overland](https://forum.trainor.no/u/rune.overland)\
**Post date:** [mars 17, 2019, 1:53pm UTC](https://forum.trainor.no/t/poltall-og-frekvens/3784/2 "2019-03-17T13:53:22Z")

</div>

Hei John,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.

1. Antall posisjoner per fase

Du har 18 posisjoner i et 3-fasesystem. Dette gir 6 posisjoner per fase.

2. Antall poler(eller antall poler)

6 posisjoner per fase gir meg 6 magnetiske poler; eller tilsvarende 3 magnetiske polpar.

3. Generatorens turtall

Formel for beregning av 3-fase generatorens turtall, kan alternativt beregnes på to måter:

Så jeg tror det er riktig at det skal være "18 posisjoner" i et 3-fasesystem (det vil si 6 posisjoner per fase) for at turtallet 1000 rpm skal gi f = 50 Hz.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![rune.overland](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/r/45deac/32.png) [@rune.overland](https://forum.trainor.no/u/rune.overland)\
**Post date:** [mars 17, 2019, 3:58pm UTC](https://forum.trainor.no/t/poltall-og-frekvens/3784/3 "2019-03-17T15:58:00Z")

</div>

Joda, antall poler har noe å si (se formel i mitt punkt 3).

Når antall poler er 6 stykk, må generatoren gå med 1000 omdreininger per minutt (rpm) for å gi en spenning som veksler med 50 ganger i sekundet (Hertz).

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![rune.overland](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/r/45deac/32.png) [@rune.overland](https://forum.trainor.no/u/rune.overland)\
**Post date:** [mars 17, 2019, 5:54pm UTC](https://forum.trainor.no/t/poltall-og-frekvens/3784/4 "2019-03-17T17:54:35Z")

</div>

Din 3-fase generator har et rotorsystem med totalt 9 magneter. Disse er fordelt 3 for hver av de 3 individuelle statorfasene.

Med 9 rotormagneter får vi en 6-polet 3-fasemaskinen, som vil kjøre med 1000 omdreininger per minuttet i et 50 Hz distribusjonsnett.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![rune.overland](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/r/45deac/32.png) [@rune.overland](https://forum.trainor.no/u/rune.overland)\
**Post date:** [mars 17, 2019, 6:57pm UTC](https://forum.trainor.no/t/poltall-og-frekvens/3784/5 "2019-03-17T18:57:08Z")

</div>

John,

Jeg tror ikke jeg har noe mer å tillegge enn at du bør ta kontakt med leverandør/fabrikant av din 3-fasegenerator. Spør etter tegninger/teknisk informasjon, så vil de sikkert hjelpe deg videre.

Med vennlig hilsenRune

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![rune.overland](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/r/45deac/32.png) [@rune.overland](https://forum.trainor.no/u/rune.overland)\
**Post date:** [mai 1, 2021, 6:50pm UTC](https://forum.trainor.no/t/poltall-og-frekvens/3784/6 "2021-05-01T18:50:41Z")

</div>

Hei Ole,

Hva med ....

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mars 17, 2019, 2:58pm UTC](https://forum.trainor.no/t/poltall-og-frekvens/3784/7 "2019-03-17T14:58:25Z")

</div>

Ok, men har ikke antall poler i feltet noe å si ?.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mars 17, 2019, 4:13pm UTC](https://forum.trainor.no/t/poltall-og-frekvens/3784/8 "2019-03-17T16:13:36Z")

</div>

Ja, det er greit med de polene som har vikling. Men de andre polene har altså permanente magneter.

Jeg klarer ikke å finne ut hvor mange det er av dem uten å demontere dynamoen.

Har ikke antallet av disse noe å si for frekvensen siden det ikke spørres om det i formlene ?.

Det dreier seg en liten dynamo der de viklede polene står i ro. Permanent-magnetene ligger i den utv. delen som roterer. Dermed unngår man sleperinger og børster. En såkalt "Outrunner".

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mars 17, 2019, 6:53pm UTC](https://forum.trainor.no/t/poltall-og-frekvens/3784/9 "2019-03-17T18:53:22Z")

</div>

Ja, det er nok riktig, men det besvarer ikke mitt siste spørsmål.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mars 17, 2019, 7:07pm UTC](https://forum.trainor.no/t/poltall-og-frekvens/3784/10 "2019-03-17T19:07:12Z")

</div>

Da skal jeg prøve det. Mange takk iallefall.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [april 22, 2021, 1:22pm UTC](https://forum.trainor.no/t/poltall-og-frekvens/3784/11 "2021-04-22T13:22:22Z")

</div>

Em motoren har to polpar. Hva vil turtallet bli ved 43 hz og to prosent sakking?