Hei. Lurte på om det finnes krav eller anbefalinger på hvor høy lysbue sikker bekledning som må brukes ved arbeid på batteri anlegg?

Jobber for øyeblikket på ett 408vdc (2108Ah) batteri system satt opp med 12vdc batterier. Og arbeidet blir plutselig AUS når man legger til batteri etter batteri. Og kortsluttnings strømmen øker deretter.

- PPE 0 ≤ 1,2 cal/cm²
- PPE 1 ≤ 4 cal/cm²
- PPE 2 ≤ 8 cal/cm²
- PPE 3 ≤ 25 cal/cm²
- PPE 4 ≤ 40 cal/cm²

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [juni 28, 2024, 4:45am UTC](https://forum.trainor.no/t/ppe-krav-ved-arbeid-pa-batteribanker/451/2 "2024-06-28T04:45:00Z")

</div>

Minimum bør (som alltid) være PPE 2, som ivaretas med vanlig "elektrokjeledress".

Om man ikke kjenner nivået på maksimal lysbueenergi, tilsier en risikovurdering at ekstra beskyttelse bør ivaretas. Dette kan sikres med to lag lysbuesikker bekledning, men husk også hjelm m/visir og hansker som er tilpasset maksimal lysbueenergi.