Å legge PR i frest spor under terskelen med skrudd gulvlist foran. Er flere meninger om dette. Hva menes i forumet?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [mars 9, 2020, 8:23pm UTC](https://forum.trainor.no/t/pr-bak-terskel/3193/2 "2020-03-09T20:23:57Z")

</div>

Dette er en grei løsning, men er det ikke opplagt/synlig hvor kabelen ligger bør føringsvei dokumenteres.Dessuten må rett installasjonsmetode legges til grunn for strømføringsevne.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [mars 12, 2020, 12:57pm UTC](https://forum.trainor.no/t/pr-bak-terskel/3193/3 "2020-03-12T12:57:58Z")

</div>

For PR forlagt bak/under skrudd list er ikke avklaring i Elsikkerhet 71 relevant.

Forlegning risikovurderes i henhold til Tabell 51A i NEK 400:2018 (som vanlig).

Strømføringsevne følger av installasjonsmetode i Tabell 52A-2 i NEK 400:2018, og referanseinstallasjonsmetode/forlegningsmåte A1 blir rett her.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [mars 13, 2020, 8:47am UTC](https://forum.trainor.no/t/pr-bak-terskel/3193/4 "2020-03-13T08:47:34Z")

</div>

Tenkte i utgangspunktet på installasjonsmetode 15 (A1), men mulig 40 (B2) er mer rett.Tar man utgangspunkt i dårligst strømføringsevne (A1) er man sikker.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mars 7, 2020, 6:44pm UTC](https://forum.trainor.no/t/pr-bak-terskel/3193/5 "2020-03-07T18:44:57Z")

</div>

Det går helt fint så lenge du vet at den ligger der :) Blir vel litt av samme problemstillingen mellom skjult og åpent anlegg...

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mars 7, 2020, 8:03pm UTC](https://forum.trainor.no/t/pr-bak-terskel/3193/6 "2020-03-07T20:03:06Z")

</div>

Du skriver skrudd. Mener du at det er forskjell mellom skrudd eller spikret?

Hvorfor er det greit om man vet at den er der? Man vet ikke hvor nue skjult anlegg er.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mars 7, 2020, 9:50pm UTC](https://forum.trainor.no/t/pr-bak-terskel/3193/7 "2020-03-07T21:50:36Z")

</div>

PR-kabel er vel ikke laget for det? Hva med PFXP som er dobbeltisolert?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mars 7, 2020, 9:53pm UTC](https://forum.trainor.no/t/pr-bak-terskel/3193/8 "2020-03-07T21:53:58Z")

</div>

Hvis man vet at man har freset et spor og lagt kabelen der så sier seg vel selv at man ikke bruker for lange skruer eller spiker akkurat der :) Så at man ikke vet hvor noe skjult anlegg er er feil.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mars 7, 2020, 9:54pm UTC](https://forum.trainor.no/t/pr-bak-terskel/3193/9 "2020-03-07T21:54:20Z")

</div>

Hvorfor vil en dobbeltisolert kabel være sikrere Leif?

Ja, PFXP kan ligge i vegg. Men står Ingen plass at kabler i vegg må være dobbeltisolert.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mars 8, 2020, 1:21pm UTC](https://forum.trainor.no/t/pr-bak-terskel/3193/10 "2020-03-08T13:21:14Z")

</div>

Takk for svar. Kabel blir synlig på hver side av dør, så må bruke PR. Legger kabel på gulvlister på hver side av dør, under terskelen og bak listene rundt dør. Bruker skruer med lite hode for feste av lister.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mars 8, 2020, 1:41pm UTC](https://forum.trainor.no/t/pr-bak-terskel/3193/11 "2020-03-08T13:41:02Z")

</div>

Legger man PR-kabel skjult uten rør, har man da fulgt produsentens anvisninger?

Elsikkerhet 71 hadde noen avklaringer rundt skult forlegning av kabler, husker ikke så mye av det annet enn at produsentens anvisninger skulle følges. Har man det er alt toppers, kjør på.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mars 8, 2020, 5:45pm UTC](https://forum.trainor.no/t/pr-bak-terskel/3193/12 "2020-03-08T17:45:44Z")

</div>

Det står at PR er for vegg, fra leverandørene

Står ikke noe om at man kan feste den i taket, eller legge i rør i vegg.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mars 11, 2020, 2:03pm UTC](https://forum.trainor.no/t/pr-bak-terskel/3193/13 "2020-03-11T14:03:56Z")

</div>

Ingen som vurderer FEL §28? Mekanisk påvirkning?

Jeg ville sagt at dette var et utsatt område som er sterkt utsatt for slitasje osv. og at PR derfor ikke er egnet for montering slik som beskrevet. Har sett mange kabler som er slitt ned til isolasjonen, og disse er ikke enkle å finne da de ligger skjult.

Er det bedre å plassere kabler under en dørterskel enn bak lister? Bak listverk har man ihvertfall ikke samme bevegelsen som man oppnår under en dørterskel?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mars 11, 2020, 6:04pm UTC](https://forum.trainor.no/t/pr-bak-terskel/3193/14 "2020-03-11T18:04:20Z")

</div>

Kabel skal ikke ligge under terskelen men i forkant og bak list/vanskeligst. Ingen bevegelse her:)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mars 11, 2020, 6:14pm UTC](https://forum.trainor.no/t/pr-bak-terskel/3193/15 "2020-03-11T18:14:03Z")

</div>

Oi den forskriften har jeg ikke fått med meg :) den må du vise meg...

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mars 12, 2020, 8:54am UTC](https://forum.trainor.no/t/pr-bak-terskel/3193/16 "2020-03-12T08:54:56Z")

</div>

Hvis det du sier stemmer er det rart at ikke all «åpen» installasjon plasseres bak list?

Men da kan du henvise til hvor dette er tillatt forlegningsmåte, så kan jeg kanskje lære noe nytt...

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mars 12, 2020, 11:06am UTC](https://forum.trainor.no/t/pr-bak-terskel/3193/17 "2020-03-12T11:06:28Z")

</div>

Er det ikke dumt å spikre PR kabelen foran terskelen?? vil vel tro at alle kommer til å tråkke og sparker borti kabelen da vel :)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mars 12, 2020, 8:28pm UTC](https://forum.trainor.no/t/pr-bak-terskel/3193/18 "2020-03-12T20:28:06Z")

</div>

Takk for svar, A2 er vel rett her (flerleder) :)