Prosjektering av større anlegg med flere underfordelinger og UPS med ubrutt N-leder

I større anlegg TN hvor man gjerne har flere underfordelinger, hvordan best utføre ubrutt N-leder fra PEN-splitt i HF til UPS som er forsynt fra underfordeling?

Snakker gjerne opp i mot 100m i kabellengder.

vil det være best med separat N-leder til hver UPS eller er det kostnadsmessig og bedre løsning med skilletrafo rett før UPS?

Kan man ukritisk legge separat N-leder til hver underfordeling i påvente at det etableres UPS?er?

Tenker bare å få innsikt i hva som kan være beste løsning når man skal prosjektere et anlegg med flere UPS?er

Normguiden har en god beskrivelse av denne tematikken, på side 258.Her sies det blant annet at; det er vanskelig å generalisere med tanke på hvilken løsning som er best.

Man bør ikke legge separat N-leder til hver underfordeling, i påvente at det etableres UPSer. Dette vil være i strid med normens generelle krav til brudd i N-leder.