Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx

Jeg har et Pt100 element som er tilkoblet en PR6335D2A transmitter montert i en Exi koblingsboks i sone 2. Utsignalet går til et ABB AI890 inngangskort. Har fått oppgitt verdier for C og L av leverandøren av Pt-100 elementet, men det er ikke noe sertifikat på det. Må jeg sertifiser denne kombinasjonen for å kunne bruke dette sammen? Verdier er ok for sløyfen fra transmitter til kort.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![sverre.isaksen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/9fc348/32.png) [@sverre.isaksen](https://forum.trainor.no/u/sverre.isaksen)\
**Post date:** [august 17, 2026, 10:07am UTC](https://forum.trainor.no/t/pt-100-element-tilkoblet-exi-transmitter-i-sone-2/10479/2 "2026-08-17T10:07:12Z")

</div>

Hei Bjørn.

PT-100 elementer regnes som regel som “Enkelt apparat”/ “Passiv komponent”, det står mer om dette og hvordan det skal dokumenteres i NEK EN IEC 60079-14:2024 Pt. 6.14.11 og i Annex Q

---