# Rare spenninger

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/rare-spenninger/145>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [november 7, 2024, 6:54am UTC](https://forum.trainor.no/t/rare-spenninger/145 "2024-11-07T06:54:00Z")\
**Posts on this page:** 4\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [november 7, 2024, 6:54am UTC](https://forum.trainor.no/t/rare-spenninger/145/1 "2024-11-07T06:54:00Z")

</div>

Hei,  
  
I en ny TN-S fordeling fra 2024 ble det målt 90V mellom beskyttelseslederen til kursen og til jordskinna i fordelingen.  
  
dette ble da målt når spenning var påsatt på L1 & N-leder uten at jordlederen var tilkoblet enda.

er dette normalt, eller hva kan være årsaken til at denne verdien oppstår.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [november 7, 2024, 9:59am UTC](https://forum.trainor.no/t/rare-spenninger/145/2 "2024-11-07T09:59:00Z")

</div>

Helt vanlig det. Hvis ikke beskyttelseslederen er tilkoblet jord, så blir den "ladet opp" av fasespenningen.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [november 8, 2024, 12:54pm UTC](https://forum.trainor.no/t/rare-spenninger/145/3 "2024-11-08T12:54:00Z")

</div>

Hei & takk for svar :)  
  
  
Vil det potensielt kunne gå høy strømmer i beskyttelseslederen slik at man får en farlig berøringsspenning. OG gjelder samme fare i IT-anlegg?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [november 8, 2024, 1:36pm UTC](https://forum.trainor.no/t/rare-spenninger/145/4 "2024-11-08T13:36:00Z")

</div>

I en feilsituasjon vil det gå strømmer i beskyttelsesleder, men normalt vil overstrømsvern løse ut i TN-nett.

I IT-nett vil man ved jordfeil oppleve jordfeilstrømmer i beskyttelsesledere, men her skal jordfeilbrytere løse ut, evt jordfeilvarsling. Lav overgangsresistans er avgjørende for at ikke høye berøringsspenninger skal oppstå.