hei, driver med en oppgave nå hvor jeg skal føre noen kabler sammen i kanal som er på 80 cm før disse sprer seg for seg selv. står det noe sted om hva minstelengden på utregning av nærføring for kabler er? eller er det uansett ved nærføring?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [april 19, 2023, 6:31am UTC](https://forum.trainor.no/t/reduksjonsfaktor/1259/2 "2023-04-19T06:31:00Z")

</div>

Eneste unntak beskrevet i NEK 400 er inntil 35 cm gjennom vegg, ref. avsnitt 523.8 i NEK 400:2022.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [april 19, 2023, 6:38am UTC](https://forum.trainor.no/t/reduksjonsfaktor/1259/3 "2023-04-19T06:38:00Z")

</div>

NEK 400 beskriver ingen unntak, og 80 cm er mye i denne sammenhengen.