# Redusert ledertversnitt til lampepunkter

**URL:** https://forum.trainor.no/t/redusert-ledertversnitt-til-lampepunkter/3413
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
**Created:** [november 20, 2019, 11:10pm UTC](https://forum.trainor.no/t/redusert-ledertversnitt-til-lampepunkter/3413 "2019-11-20T23:10:51Z")
**Posts on this page:** 17
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [november 20, 2019, 11:10pm UTC](https://forum.trainor.no/t/redusert-ledertversnitt-til-lampepunkter/3413/1 "2019-11-20T23:10:51Z")

</div>

Hei, Jeg skal montere enkle stikkontakter over et par vinduer, det er kun taklamper med makseffekt 60W som skal plugges i stikkontaktene, Kursen til dette er 15A. Er det noe problem med 1,5 kvadrat så lenge værnet løser ut innenfor kravet ved kortslutning i enden?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [november 21, 2019, 7:47am UTC](https://forum.trainor.no/t/redusert-ledertversnitt-til-lampepunkter/3413/2 "2019-11-21T07:47:11Z")

</div>

Dette er tillatt i henhold til avsnitt 432 i NEK 400:2018 Beskyttelse mot overstrømmer ved utforming av kursen.

432.2 Beskyttelse mot overbelastningKursen skal utformes slik at sannsynligheten for at det skal oppstå overbelastningsstrømmer er redusert til et minimum, ved at summen av maksimal belastningsstrøm fra alle belastningene som forsynes er ? kursens strømføringsevne.

Det er også tillatt å gjennomføre beskyttelse slik på deler av en kurs.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [november 21, 2019, 12:21pm UTC](https://forum.trainor.no/t/redusert-ledertversnitt-til-lampepunkter/3413/3 "2019-11-21T12:21:13Z")

</div>

Beklager Morten, jeg fikk ikke med meg alt i spørsmålet ditt. Jeg overså montasje av enkle stikkontakter, og så meg "blind" på taklamper med makseffekt 60 W.

Det er ikke i henhold til NEK 400:2018-4-432.2 å benytte vanlige stikkontakter. Her bør du benytte 2,5 kvadrat.Alternativt kan lampene være fast tilkoblet, eller tilkoblingspunkt utstyrt med DCL.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [november 21, 2019, 3:51pm UTC](https://forum.trainor.no/t/redusert-ledertversnitt-til-lampepunkter/3413/4 "2019-11-21T15:51:21Z")

</div>

Fint det, men hvilken relevans har dette relatert til spørsmålsstillingen i denne tråden?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [november 25, 2019, 10:56am UTC](https://forum.trainor.no/t/redusert-ledertversnitt-til-lampepunkter/3413/5 "2019-11-25T10:56:31Z")

</div>

Ok, men dette er ikke tema for denne tråden, som gjelder nedtrapping av tverrsnitt ved fast last (altså ikke stikkontakter).

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [november 25, 2019, 11:04am UTC](https://forum.trainor.no/t/redusert-ledertversnitt-til-lampepunkter/3413/6 "2019-11-25T11:04:32Z")

</div>

Å kutte "DCL-støpsel" (hantilkobling) og bytte med vanlig støpsel bør være uproblematisk, ref. avklaring fra DSB som beskriver at det ikke vil påvirke CE-merking om VVB kobles fast (støpsel kuttes).

Forøvrig: DCL-støpsel er kun "ubrukelig" om kunden ikke har en tilkoblingsmulighet via DCL-huntilkobling (f.eks. i taklokk/vegglokk tilpasset dette).

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [november 26, 2019, 5:42am UTC](https://forum.trainor.no/t/redusert-ledertversnitt-til-lampepunkter/3413/7 "2019-11-26T05:42:08Z")

</div>

Dårlige produkter/utstyr finnes av alle slag.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [november 29, 2019, 6:06am UTC](https://forum.trainor.no/t/redusert-ledertversnitt-til-lampepunkter/3413/8 "2019-11-29T06:06:49Z")

</div>

Det er bra (dagens lille reklame :-).

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [november 21, 2019, 11:23am UTC](https://forum.trainor.no/t/redusert-ledertversnitt-til-lampepunkter/3413/9 "2019-11-21T11:23:37Z")

</div>

Takk for svar.

Jeg leste dette i NEK men synes jeg ble litt overlatt til meg selv da de skriver at kursen skal "utformes"

slik at...

Det første jeg tenkte på da var at jeg ikke kunne bruke schuko stikkontakter fordi da kunne det være mulig å plugge i varmeovner med høy effekt.

Så hvis man vurderer ordlyden "utformes" så ser jeg for meg at man må bruke en type stikkontakt annet enn schuko så det ikke går å plugge i varmeovner osv.

Er det da likevel greit å bruke schuko og beskrive i risikovurderingen om at kunden er gjort oppmerksom på at det ikke skal plugges i varmeovner på 2000-3000W for da kan ledningene inne i veggen smelte?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [november 21, 2019, 2:25pm UTC](https://forum.trainor.no/t/redusert-ledertversnitt-til-lampepunkter/3413/10 "2019-11-21T14:25:39Z")

</div>

Takker for svar :)

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [november 21, 2019, 3:33pm UTC](https://forum.trainor.no/t/redusert-ledertversnitt-til-lampepunkter/3413/11 "2019-11-21T15:33:00Z")

</div>

De fleste dimmere har innebygd sikring mot overlast.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [november 21, 2019, 4:01pm UTC](https://forum.trainor.no/t/redusert-ledertversnitt-til-lampepunkter/3413/12 "2019-11-21T16:01:08Z")

</div>

Ofte skal lamper styres av dimmer. Kanskje det er en dimmer som skal monteres her.

Kan ikke en dimmer med beskyttelse mot overlast gjøre at man kan gå ned til 1,5 mm2?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [november 21, 2019, 4:05pm UTC](https://forum.trainor.no/t/redusert-ledertversnitt-til-lampepunkter/3413/13 "2019-11-21T16:05:32Z")

</div>

Hentet fra Elkos hjemmeside

Dimmeren har elektronisk strøm og temperatursikring. Den vil derfor koble 100% ut ved overbelastning. Deretter må feilen rettes og dimmeren slås av før den igjen kan fungere som normalt.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [november 21, 2019, 4:07pm UTC](https://forum.trainor.no/t/redusert-ledertversnitt-til-lampepunkter/3413/14 "2019-11-21T16:07:19Z")

</div>

Og 15A er vel ikke ulovlig på 1,5mm2 lengre?

En 15A med lav I2 verdi vil, for bolig, være lov. Ved åpen forlenging.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [november 23, 2019, 10:11am UTC](https://forum.trainor.no/t/redusert-ledertversnitt-til-lampepunkter/3413/15 "2019-11-23T10:11:39Z")

</div>

Er det lov å klippe vekk de ubrukelige dcl kontaktene på en lampe og sette på vanlige kontakter?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [november 25, 2019, 10:02pm UTC](https://forum.trainor.no/t/redusert-ledertversnitt-til-lampepunkter/3413/16 "2019-11-25T22:02:56Z")

</div>

Har opplevd at du skyver pinnene bakover i plasten når du plugger i DCL

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [november 27, 2019, 9:13pm UTC](https://forum.trainor.no/t/redusert-ledertversnitt-til-lampepunkter/3413/17 "2019-11-27T21:13:53Z")

</div>

Aldri hørt at Elko er dårlig?