# Redusert tverrsnitt eksisterende PR-kabel utregning 543.1.2

**URL:** https://forum.trainor.no/t/redusert-tverrsnitt-eksisterende-pr-kabel-utregning-543-1-2/3138
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
**Created:** [april 14, 2020, 1:30pm UTC](https://forum.trainor.no/t/redusert-tverrsnitt-eksisterende-pr-kabel-utregning-543-1-2/3138 "2020-04-14T13:30:42Z")
**Posts on this page:** 2
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [april 14, 2020, 1:30pm UTC](https://forum.trainor.no/t/redusert-tverrsnitt-eksisterende-pr-kabel-utregning-543-1-2/3138/1 "2020-04-14T13:30:42Z")

</div>

Har en eksisterende stue med 1.5mm2 PR, beskyttelsesleder 0,75mm2.Vi skal bytte til jordede stikkontakter. Alle sikringer er byttet til jordfeilautomater 30mA.

Forsøker å dokumentere at 0,75mm2 er ok på denne installasjonen. (dersom det ikke er må vi bytte ut kabel).

Jeg klarer ikke helt å få for meg hva som skal puttes inn i formel 543.1.2.

Noen kloke hoder som kan hjelpe? har funnet:k =159 (tab 54A-3)I2 (I i annen)= hva skal man bruke her? 30mA eller 2A ( Ut ifra antatt trafostørrelse IT-nett)t= 400ms?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [april 15, 2020, 7:07am UTC](https://forum.trainor.no/t/redusert-tverrsnitt-eksisterende-pr-kabel-utregning-543-1-2/3138/2 "2020-04-15T07:07:04Z")

</div>

For kurser beskytta med strømstyrt jordfeilvern vil du alltid ende opp med et svært lite tverrsnitt etter formelen i avsnitt 543.1.2 i NEK 400:2018 (ofte mange nuller etter komma).

For å beregne krav til tverrsnitt er det som regel nødvendig å gjøre en del "kvalifiserte gjetninger", samt bruk av "worst case"-scenario.

I Normguiden 2018 står det følgende i tredje avsnitt på side 268 (fritt gjengitt):For kurser beskytta med jordfeilvern anses det ikke nødvendig å foreta beregninger av minste tillatte tverrsnitt for beskyttelsesleder.

Ønsker du likevel å gjøre en beregning (som dokumentasjon) må du anta maksimal jordfeilstrøm (I = Uf / R, hvor R er samla jordingsresistans), samt jordfeilvernets maksimale utløsetid. Faktoren k er 115 iht Tabell 53A.

Velger R = 10 ohm (konservativt), som gir I = 133 / 10 = 13,3 A, samt t = 0,25 s (ca 10 x utløsetid jfv).Satt inn i formel gir dette et tverrsnitt på ?(13,3² · 0,25) / 115 = 0,06 mm².Alternativt med jordingsresistans på 1 ohm (svært konservativt, og neppe realistisk i noen tilfeller) får du et tverrsnitt på 0,6 mm².
