Hei

Sitter med fagprøven, og har blant annet fått i oppgave å legge åpen installasjon i en bod. Har tenkt at stue og bod skal gå på samme kurs, i stuen er det skjult anlegg(A1). Det blir ca 2m med PR i rør(A2), og så videre inn til boden (C). I kabelberegningen regner jeg med det strengeste kravet som blir A2. i2 ? iZ -\> 1,3 x 15 ? 18,5 -\> 19,5 ? 18,5

Spørsmålet mitt er da om det er låv til å bruke 2,5mm2 på alt uten om de 2meterne med A2, der bruker jeg 4mm2?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [august 31, 2020, 7:06am UTC](https://forum.trainor.no/t/ref-inst-metode/2938/2 "2020-08-31T07:06:14Z")

</div>

Hele kursen skal ha samme tverrsnitt (kun unntak for utstyr med fast last i henhold til avsnitt 432.2 i NEK 400:2018).

Velger du et vern med I2 = 1,2 x In kan hele kursen være 2,5 mm2. Flere leverandører har vern, både 15 og 16 A, med denne karakteristikken.