Hei

Skal skifte innmat i eit gammelt sikringsskap. (skrusikring om til jordfeilautomater)

Det er montert KV i toppen av sikringsskapet som står i egen kapsling (i samme skap som resten av skrusikringene). Installatør meinte det var lov ein gang på 70-80 talet. (det er luftstrekk, inntakskabel ligger skjult i tak/vegg, ca 10m fra møne ned i sikringsskap)  
Det står so ein målersikring etter denne.

Ved ein rehabilitering er det "lov" å bytte disse med ein kombinert KV/OV å sette det i sikringsskap ved å bruke regelverket som gjaldt den gangen?

(Er klar over at KV på stolpe/husvegg er beste løysing, men budsjettet er stramt som alltid)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [januar 16, 2024, 7:03am UTC](https://forum.trainor.no/t/rehab-sikringsskap/820/2 "2024-01-16T07:03:00Z")

</div>

Det er mulig beskrevet løsning ble oppfatta som "innafor" av noen på 70-tallet, men dette er ikke ok nå. Ved ombygging av tavle må kortslutningsbeskyttelse ivaretas også for inntakskabel.

Det skal altså plasseres KV i stolpe, eller på husvegg / innvendig med gjennomføring i porselenstrakt.