Hei. Er det noen som har noe tips til relevante krav fra NEK, FEL, DSB, osv som stilles for renovering av fordelingsskap der det skal byttes fra skrusikringer til jordfeilautomater?. Fordeling blir kun betjent av sakkyndige på verksted med egen trafo. er det noen momenter under jobben/ sluttkontrollen som man burde være ekstra obs på?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [mars 4, 2021, 2:03pm UTC](https://forum.trainor.no/t/renovering-av-fordeling/2454/2 "2021-03-04T14:03:52Z")

</div>

Se fra side 7 i Elsikkerhet 63 her; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/2003-06-elsikkerhet-63.pdf.