I bolignormen står det at for hver bygning som innholder en bolig SKAL det etableres ringjord. Gjelder dette uansett grunnforhold? Boligen jeg prosjekterer nå står på ren steingrunn, og ser for meg at jeg kan benytte andre løsninger?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [april 1, 2019, 12:13pm UTC](https://forum.trainor.no/t/ringjord-bolignormen/3760/2 "2019-04-01T12:13:45Z")

</div>

Elektro har helt rett. Du viser til NEK TS 400 bolig:2016. Les forordet på side 2 i denne tekniske spesifikasjonen, så ser du at denne er en konservativ tolkning av kravene i NEK 400.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mars 30, 2019, 1:26am UTC](https://forum.trainor.no/t/ringjord-bolignormen/3760/3 "2019-03-30T01:26:05Z")

</div>

Hvilket shmystem er der da. Trenger ikke rungjørt tn

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mars 30, 2019, 8:45am UTC](https://forum.trainor.no/t/ringjord-bolignormen/3760/4 "2019-03-30T08:45:52Z")

</div>

Det er IT nett.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mars 30, 2019, 9:23am UTC](https://forum.trainor.no/t/ringjord-bolignormen/3760/5 "2019-03-30T09:23:07Z")

</div>

Det står ingenting i NEK400 om krav til ringjord.

Hovedkravene du må oppfylle er krav til overgangsmotstanden og at jording systemet skal være effektivt for hele installasjonen.

En vanlig løsning for dette er ringjord. Alle mulige andre kan såklart benyttes

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mars 31, 2019, 11:38am UTC](https://forum.trainor.no/t/ringjord-bolignormen/3760/6 "2019-03-31T11:38:08Z")

</div>

Det står ikke noe om dette i normen NEK400. Du viser ikke til en norm, men en teknisk spesifikasjon eller hva de har valgt å kalle den.

Det er normen NEK400 som er gjeldende.

Bolignormen er forøvrig delnorm 823 i NEK400.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mars 31, 2019, 10:28am UTC](https://forum.trainor.no/t/ringjord-bolignormen/3760/10 "2019-03-31T10:28:37Z")

</div>

På side 12 i normen under 3.2 står det ordrett: For hver bygning som inneholder en bolig, skal det etableres en ringjordelektrode.