Risikovurdering lange kabelstrekk og lang utkoblingstid

Jeg lurer på om det er noen måte man greit kan risikovurdere seg bort i fra rødmelding pga utløsningstid på lange kabelstrekk?

Jeg har satt opp et anlegg der noen av kursene har kabelstrekk på 370 meter.

Febdok godkjenner ikke under 10mm² men jeg vet at konkurrenter av oss godtar mindre tverrsnitt. Vi skulle gjerne kunnet gått ned til 4mm² men får da drøye 15 sek utkoblingstid (rødmelding ihht NEK:2018). Kablene tåler kortslutningen i 75 sek.

Kablene det er snakk om er til fast ohmsk last, temperatur under drift er maks 10-15°C, det benyttes dobbeltisolert og halogenfrie kabler og kursene har egne skilletrafoer.

Kablene ligger i betongkanaler og utstyret kablene går til befinner seg på avgrensede områder.

Er det mulig å risikovurdere seg bort fra feilmeldingen, og hvordan bør man i så fall ordlegge seg?

NEK 400:2018 har krav i avsnitt 425 til maksimalt 5 sekunder utkoblingstid ved kortslutning.

Du må forholde deg til FEL § 10: Forskriften, supplert med tilhørende veiledning og normer, viser samlet det sikkerhetsnivået som skal legges til grunn. Veiledningens og normenes detaljerte anbefalinger er imidlertid ikke juridisk forpliktende, slik at andre løsninger kan velges. Ved valg av annen løsning skal det dokumenteres at tilsvarende sikkerhetsnivå oppnås.

Det vil her være avgjørende å dokumentere; at en kortslutning i 75 sekunder ikke kan medføre brann.