# Safety-PLS som "temperature limiter device" for varmekabel i Ex-sone ihh. til 60079-30-1

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/safety-pls-som-temperature-limiter-device-for-varmekabel-i-ex-sone-ihh-til-60079-30-1/10296>\
**Category:** Ex\
**Created:** [mars 6, 2026, 10:49am UTC](https://forum.trainor.no/t/safety-pls-som-temperature-limiter-device-for-varmekabel-i-ex-sone-ihh-til-60079-30-1/10296 "2026-03-06T10:49:00Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mars 6, 2026, 10:49am UTC](https://forum.trainor.no/t/safety-pls-som-temperature-limiter-device-for-varmekabel-i-ex-sone-ihh-til-60079-30-1/10296/1 "2026-03-06T10:49:00Z")

</div>

Varmekabel kan installeres i Ex sone 1 med "kontrollert design" i henhold til 60079-30-1. Da må man ha en "temperature limiter device", en sikkerhetstermostat. Denne skal "operate independently from the temperature controller".

Vi undersøker muligheten for å bruke en Siemens safety-PLS hvor arbeidstermostaten med sin temperatursensor kobles til vanlig RTD analog inngangskort og logikken til denne ligger i det vanlige PLS-programmet. I en safety PLS kjøres vanlig PLS-program og Safety-programmet separat, og safety-programmet kjøres på en spesiell og sikker måte\*. Safety-PLSen er godkjent opp til SIL-nivå 3. I Safety-programmet vil logikken til sikkerhetstermostaten ligge, og temperatursensoren inn er koblet via egen safety-IO kort. Men disse to kontrollerne ligger altså i samme fysiske komponenten. Styringen av varmekabelen er via safety utgangskort og kontaktor. ( SIL nivå 1).

Er noen som har kjennskap til om dette er en metode som blir brukt og om dette kan regnes som en selvstendig temperatur-kontroller i henhold til 60079-30-1?

\* Safety-programmet kjøres to ganger – på ulike tidspunkter og med to forskjellige interne metoder – slik at enhver intern feil fører til et avvik som umiddelbart setter systemet i en sikker tilstand.