Har ein kunde som eg tek elkontroll for årleg. Nå har dei fått installert ny 400V Hovudtavle i forbindelse med på bygging. Tavla står inne på eit teknisk rom med kompressoren, varmtvassbereder, fleire sirkulasjonspumper osv. André fag og driftspersonar vil ha tilgang til rommet.
Tavla som er sett inn nå har ikkje dører, så fleire av brytarane står heilt i front utan nokon avdekking eller muligheit for å låse vekk. Hovudbryter er på 3200A.
Strengt tatt så er vell einaste reelle løysing er at driftspersonar får instruert personell kurs for å oppholde seg i rommet eller at det blir montert dører som kan låsast.
Eller er det annan måte dette kan løysast på?