Ref. 411.3.3

merknad 2. Vil dette si at alle næringsvirksomheter får automatisk instruerte personer?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [mai 15, 2019, 1:48pm UTC](https://forum.trainor.no/t/sakkyndig-betjening/3708/2 "2019-05-15T13:48:38Z")

</div>

Nei, det er virksomheten/anleggseier selv som vurderer sitt behov for instruerte.

Se side 14 her; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/elsikkerhet\_84.pdf.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [mai 24, 2019, 10:03am UTC](https://forum.trainor.no/t/sakkyndig-betjening/3708/3 "2019-05-24T10:03:20Z")

</div>

Ja, instruerte er omfatta av FSE (ref. siste avsnitt i veiledningen til § 2).

De skal ha årlig elsikkerhetsopplæring tilpassa det de driver med. Dette må omfatte farer ved betjening av vern, både med tanke på berøringsfare og lysbuefare. Instruksen de har bør også gjennomgås.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [mai 24, 2019, 10:07am UTC](https://forum.trainor.no/t/sakkyndig-betjening/3708/4 "2019-05-24T10:07:31Z")

</div>

Det er flere begrensninger for tavler/skap betjent av usakkyndige, gitt i tavlenormen (NEK 439) og delnorm 810 i NEK 400. Hvis ikke dette kan oppnås må tavle/skap kun betjenes av sakkyndige og instruerte.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [mai 18, 2019, 6:41pm UTC](https://forum.trainor.no/t/sakkyndig-betjening/3708/5 "2019-05-18T18:41:20Z")

</div>

Må instruerte personer ha årlig opplæring, og hva inneholder denne opplæringen?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [mai 18, 2019, 8:25pm UTC](https://forum.trainor.no/t/sakkyndig-betjening/3708/6 "2019-05-18T20:25:55Z")

</div>

En fordeling for næring med kun automater, IK \> 10KA, MEN vern har backup ved tavle oppstrøms. Tavlen oppstrøms er for sakkyndige. Kan fordelingen for næring bygges for usakkyndige?