# Samsvarserklæring for sammenstilling av Exde el. motorstarterpanel

**URL:** https://forum.trainor.no/t/samsvarserklaering-for-sammenstilling-av-exde-el-motorstarterpanel/6196
**Category:** Ex
**Created:** [august 18, 2025, 10:59am UTC](https://forum.trainor.no/t/samsvarserklaering-for-sammenstilling-av-exde-el-motorstarterpanel/6196 "2025-08-18T10:59:00Z")
**Posts on this page:** 3
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![o.leikvoll](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/o/d26b3c/32.png) [@o.leikvoll](https://forum.trainor.no/u/o.leikvoll)
#### Post date: [august 18, 2025, 10:59am UTC](https://forum.trainor.no/t/samsvarserklaering-for-sammenstilling-av-exde-el-motorstarterpanel/6196/1 "2025-08-18T10:59:00Z")

</div>

I forbindelse med sammenstilling av en ATEX Exde motorstarter med kontrollsytem. Hvilke standarder skal dette kontrollsystemet samsvares etter utenom de vanlige Ex standardene (60079.. & 2014/34/EU & 2014/30/EU). Tenker spesielt på om det skal samsvares etter tavlenormen NEK 439?

Hvorfor / Hvorfor ikke?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![sverre.isaksen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/9fc348/32.png) [@sverre.isaksen](https://forum.trainor.no/u/sverre.isaksen)
#### Post date: [august 22, 2025, 2:27pm UTC](https://forum.trainor.no/t/samsvarserklaering-for-sammenstilling-av-exde-el-motorstarterpanel/6196/2 "2025-08-22T14:27:00Z")

</div>

Det korte svaret er at det skal være samsvar med alle relevante EU direktiver (og derav norske lover/forskrifter som gjennomfører disse).

I noen tilfeller er det dog behandlet spesifikke unntak fra direktiver fordi et annet direktiv dekker de nødvendige krav på en bedre måte.

Det vil normalt sett være EUs lavspenningsdirektiv (2014/35/EU) som er gjeldende for el-tavler, gjennomført i Norge med FEU (Forskrift om elektrisk utstyr) med henvisning til bruk av NEK 439 for oppfyllelse av tekniske krav.

Produkter spesifikt bestemt for bruk i Ex-områder skal dog være i henhold til ATEX regelverket, noe som er behandlet i FEU §3 d) som produkter unntatt fra FEU.

Grunnet noe misvisende ordlyd i navnet «Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område», kan det fort oppfattes som at FUSEX bare gjelder for utstyr til bruk i soner.

Som presisert i §2 (1) b så gjelder FUSEX også for utstyr til bruk utenfor Ex-område når det er nødvendig for eller bidrar til Ex sikkerheten.

Det er tilsvarende misvisende ordlyd i unntaket i FEU §3 d) «_elektrisk utstyr bestemt til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser»_, så DSB/Arbeidstilsynet må eventuelt avklare om dette unntaket fra FEU gjelder dersom tavlen skal plasseres utenfor sone.

(PS. Vi kan prøve å få dette avklart på Ex-konferansen senere i år, eventuelt sende forespørsel om at dette avklares med en spesifikasjon i Elsikkerhetsbladet)

Det bør uansett presiseres at tekniske krav i NEK 439 kan være gjeldende gjennom kontrakt/kunde/prosjektspesifikasjon, og at selv om kravene i ATEX direktivet (FUSEX) følges for utstyr bestemt til bruk i Ex-områder, så kan NEK 439 være supplerende for tekniske spesifikasjoner som ikke dekkes tilfredsstillende av standardene i 60079-serien.

---