Skal ha en underfordeling til en garsje, det er trukket en PFSP 3x10mm til underfordelingen. Underfordelingen har også egen jordelektrode.  
  
Er det mulig og bruke 100mA jorfeilbryter type A i sikringskapet og bruke 30mA jordfeilbrytere i underfordelingen? Vil du då få selektivitet mellom jordfeilbryterene? Eller må en ha jordfeil automat av en annen type i sikringskapet ?

Vurderer og bruke en:

**Jordfeilautomat Eaton PKPM3 Li**  
PKPM3-32/3/C/01-Li/A Jordfeilaut. 32A 3p/C 100mA

Denne er 100mA og 10ms forsinkelse, der etter kan en ha vanlige jordfeil automater i serie ?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [mars 14, 2023, 8:55am UTC](https://forum.trainor.no/t/selektivitet-mellom-jordfeilbryter-i-sikringskap-og-underfordeling/1310/2 "2023-03-14T08:55:00Z")

</div>

Selektiviteten mellom to påfølgende jordfeilvern oppgis av produsent. Se avsnitt 536.4.2.4 i NEK 400:2022.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mars 13, 2023, 9:38am UTC](https://forum.trainor.no/t/selektivitet-mellom-jordfeilbryter-i-sikringskap-og-underfordeling/1310/3 "2023-03-13T09:38:00Z")

</div>

kan en bruke for eksempel Jordfeilautomat Eaton PKPM3 Li PKPM3-32/3/C/01-Li/A Jordfeilaut. 32A 3p/C 100mA denne har 10ms forsinkelse og 100mA, der etter vanlige 30mA jordfeilautomater ?