# Selvregulerende varmekabel i kloakk rør

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/selvregulerende-varmekabel-i-kloakk-ror/3234>\
**Category:** Elektrisk støy\
**Created:** [februar 13, 2020, 1:23pm UTC](https://forum.trainor.no/t/selvregulerende-varmekabel-i-kloakk-ror/3234 "2020-02-13T13:23:54Z")\
**Posts on this page:** 3\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [februar 13, 2020, 1:23pm UTC](https://forum.trainor.no/t/selvregulerende-varmekabel-i-kloakk-ror/3234/1 "2020-02-13T13:23:54Z")

</div>

Hei. Er det krav til jordfeilbryter på en gammel varmekabel som ligger i kloakkrør? Denne VK'en går på egen kurs, kabel går i rør i bakken til koakk-kum der VK er tilkoblet.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![rune.overland](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/r/45deac/32.png) [@rune.overland](https://forum.trainor.no/u/rune.overland)\
**Post date:** [februar 14, 2020, 11:37am UTC](https://forum.trainor.no/t/selvregulerende-varmekabel-i-kloakk-ror/3234/2 "2020-02-14T11:37:08Z")

</div>

Hei Elektrikkeren,

Tusen takk for spørsmålet.

1. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Forskriften, supplert med tilhørende veiledning og standarder, viser samlet det sikkerhetsnivået som skal legges til grunn.

Veiledningen til paragraf 10 i forskriften henviser til NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner, Del 2-8.

2. NEK 400:2018 7-753 Varmekabler og skjulte oppvarmingssystemer

I merknaden til 753.1 Omfang, nevnes at varmesystemer for avløpsrør er omfattet av NEK 400 7-753.

Videre; 753.411.1 krever at strømstyrte jordfeilvern skal benyttes.

3. Ditt spørsmål

Svaret på ditt spørsmål er at ; ja, etter dagens standarder er det krav til bruk av jordfeilvern på kurs for varmekabel i kloakkrør.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [februar 13, 2020, 7:46pm UTC](https://forum.trainor.no/t/selvregulerende-varmekabel-i-kloakk-ror/3234/3 "2020-02-13T19:46:34Z")

</div>

Er belyst i annen forbindelse tidligere:

https://www.trainor.no/cms/Forum/Forskrifter-og-normer-DSB/jordfeilbryter-varmekabel-tn-anlegg