# Seperat PE-leder

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/seperat-pe-leder/2123>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [oktober 6, 2021, 8:32am UTC](https://forum.trainor.no/t/seperat-pe-leder/2123 "2021-10-06T08:32:28Z")\
**Posts on this page:** 2\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [oktober 6, 2021, 8:32am UTC](https://forum.trainor.no/t/seperat-pe-leder/2123/1 "2021-10-06T08:32:28Z")

</div>

Er det åpning for å føre PE-leder i eget rør parallelt med faselederne, eller er NEK 521.8.1 også gjeldende for PE-leder. Utfordringer er at ved økning til 25A på eksisterende anlegg er det ikke plass til 3 ledere av 6mm2 i røret, men det er et tomt 16mm parallelt med tilførsel til platetopp.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [oktober 6, 2021, 9:01am UTC](https://forum.trainor.no/t/seperat-pe-leder/2123/2 "2021-10-06T09:01:07Z")

</div>

Følgende fremgår av avsnitt 543.8 i NEK 400:2018:Når overstrømsvern benyttes til beskyttelse mot elektrisk sjokk, skal beskyttelseslederen føres i samme kabel, installasjonsrør eller lignende som de spenningsførende lederne eller i umiddelbar nærhet av disse.

PE-leder bør altså føres i samme kabel eller rør som faselederne, men unntaksvis kan en føringsvei i umiddelbar nærhet til faselederne aksepteres.