Lurer på hva som er kravet til til resertifisering på spenningstestere og annet sikkerhets utstyr som skal være i et høyspenningsrom på båt og olje instalasjoner? intervall og eventuel max alder. Tillegg om hvem som kan utføre en slik resertifisering ?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![ole.petter.sorensen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/o/ee59a6/32.png) [@ole.petter.sorensen](https://forum.trainor.no/u/ole.petter.sorensen)\
**Post date:** [februar 1, 2022, 6:17pm UTC](https://forum.trainor.no/t/serifiseringskrav-hoyspennings-test-og-sikkerhets-utstyr/1926/2 "2022-02-01T18:17:46Z")

</div>

I henhold til IEC 61243-1 skal indikatoren inn til kontroll hos leverandøren minst hvert 6 år.

Test services according to IEC 61243-1 include:

Visual inspectionManual testMeasurementMeasurement of the discharge currentTest for protection against bridgingTest for clear indication

Sjekk med Maxeta og Melbye