# Sikkerhetsbryter

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/sikkerhetsbryter/2835>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [oktober 20, 2020, 5:26am UTC](https://forum.trainor.no/t/sikkerhetsbryter/2835 "2020-10-20T05:26:05Z")\
**Posts on this page:** 2\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [oktober 20, 2020, 5:26am UTC](https://forum.trainor.no/t/sikkerhetsbryter/2835/1 "2020-10-20T05:26:05Z")

</div>

Jeg prosjekterer et anlegg der det skal være 12 samlebånd på bakkenivå drevet av 12 stk 0.37kW motorer, der tavle til drift er plassert i enden/nærheten av anlegget. Er det krav om jeg trenger 1 stk servicebryter til hver av motorene? Eller kan jeg bruke en felles servicebryter for hele anlegget på utsiden av tavlen med mulighet for avlåsning?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [oktober 20, 2020, 5:51am UTC](https://forum.trainor.no/t/sikkerhetsbryter/2835/2 "2020-10-20T05:51:16Z")

</div>

Det kan benyttes felles servicebryter for frakobling, men under gitte forutsetninger, som beskrevet i avsnitt 5.5 i NEK EN 60204-1:2018.