# Skal det være nøytralpunktsavleder/disneuter på en 400V trafo med IT-nett?

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/skal-det-vaere-noytralpunktsavleder-disneuter-pa-en-400v-trafo-med-it-nett/7007>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [mars 7, 2025, 10:17am UTC](https://forum.trainor.no/t/skal-det-vaere-noytralpunktsavleder-disneuter-pa-en-400v-trafo-med-it-nett/7007 "2025-03-07T10:17:00Z")\
**Posts on this page:** 7\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![jan.valle](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/j/eb8c5e/32.png) [@jan.valle](https://forum.trainor.no/u/jan.valle)\
**Post date:** [mars 7, 2025, 10:17am UTC](https://forum.trainor.no/t/skal-det-vaere-noytralpunktsavleder-disneuter-pa-en-400v-trafo-med-it-nett/7007/1 "2025-03-07T10:17:00Z")

</div>

Det skal benyttes IT-nett 400V (isolert trefase nettverk) til et ladeanlegg for hurtigbåt. Må det monteres nøytralpunktsavleder/disneuter for et slikt anlegg?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![olav.fossdal1](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/o/4bbf92/32.png) [@olav.fossdal1](https://forum.trainor.no/u/olav.fossdal1)\
**Post date:** [mars 7, 2025, 4:24pm UTC](https://forum.trainor.no/t/skal-det-vaere-noytralpunktsavleder-disneuter-pa-en-400v-trafo-med-it-nett/7007/2 "2025-03-07T16:24:00Z")

</div>

Ja, hvis ikke får du TT-nett eller TN-nett (uten N-leder).

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [mars 10, 2025, 7:58am UTC](https://forum.trainor.no/t/skal-det-vaere-noytralpunktsavleder-disneuter-pa-en-400v-trafo-med-it-nett/7007/3 "2025-03-10T07:58:00Z")

</div>

Mulig trådstarters spørsmål går på om man kan utelate forbindelse fra trafoens nøytralpunkt til jord.   
  
Det kan man i teorien, men spørsmålet er da om installasjonen er tilstrekkelig beskyttet mot overspenninger. Normalt skal det ligge forbindelse fra nøytralpunktet til jord, via et gjennomslagsvern/Disneuter eller en stor impedans.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [mars 10, 2025, 8:01am UTC](https://forum.trainor.no/t/skal-det-vaere-noytralpunktsavleder-disneuter-pa-en-400v-trafo-med-it-nett/7007/4 "2025-03-10T08:01:00Z")

</div>

Olav har rett om trådstarter ser for seg direkte forbindelse fra nøytralpunktet til jord.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![sigurd.barane](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/e47c2d/32.png) [@sigurd.barane](https://forum.trainor.no/u/sigurd.barane)\
**Post date:** [mars 10, 2025, 5:33pm UTC](https://forum.trainor.no/t/skal-det-vaere-noytralpunktsavleder-disneuter-pa-en-400v-trafo-med-it-nett/7007/5 "2025-03-10T17:33:00Z")

</div>

Ved flytende jord (Nøytralpunkt fullstendig isolert fra jord) vil berøringsspenningen i jordingssystemet variere mye med belastningsgrad. Som Hans Olav er inne på må da installasjonen være dimnsjonert for å sørge for håndtering av berøringsspenningene selv i de verste tillfeller. Bruken av null-punktsikring (disneuter) sørger for å sende overspenninger i jordingssystemet direkte til jord for å ha kontroll på berøringsspenninger og beskytte nullpunktet i transformatoren.   
  
Som Olav er inne på vil direktekobling av nullpunktet til jord være TT-nett ikke IT-nett. (TT = direkte jordet nullpunkt, direkte jordet utsatt ledende del) (IT = isolert nullpunkt fra jord, direkte jordet utsatt ledende del).

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![olav.fossdal1](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/o/4bbf92/32.png) [@olav.fossdal1](https://forum.trainor.no/u/olav.fossdal1)\
**Post date:** [mars 10, 2025, 8:37pm UTC](https://forum.trainor.no/t/skal-det-vaere-noytralpunktsavleder-disneuter-pa-en-400v-trafo-med-it-nett/7007/6 "2025-03-10T20:37:00Z")

</div>

Husk å velge disneuter med riktig spenning

[Nullpunktsikring NPS400S-V – EL-TJENESTE AS | STEINKJER](https://www.el-tjeneste.no/produkt/nullpunktsikring-nps400s-v)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [mars 11, 2025, 6:59am UTC](https://forum.trainor.no/t/skal-det-vaere-noytralpunktsavleder-disneuter-pa-en-400v-trafo-med-it-nett/7007/7 "2025-03-11T06:59:00Z")

</div>

Takk for innspill. :-)