Gjelder dette kravet kunn høgspent motorere ?

NORSOK E-001

6.6.1 General A.C. motors should be of the squirrel cage, direct on-line start type. Where variable speed/torque regulation is required, converter fed a.c. motors shall be used. d.c. motors may be used for certain applications. The terminals and the earthed frame of high voltage motors shall be provided with contact bolts for application of mobile earthing apparatus. High voltage motors shall have preformed and vacuum impregnated windings and shall be star connected.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![rune.overland](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/r/45deac/32.png) [@rune.overland](https://forum.trainor.no/u/rune.overland)\
**Post date:** [juni 28, 2019, 7:12pm UTC](https://forum.trainor.no/t/skal-lavvolt-ex-motorer-vaere-stjernekobla/3730/2 "2019-06-28T19:12:00Z")

</div>

Hei Lars-Helge,

1. Hva menes med krav, og hvem er det eventuelt som krever

Hvis vi med 'krav' mener et lovpålagt krav fra myndighetene, så er det Petroleumstilsynets HMS-forskrifter jeg tror vi skal evaluere i dette tilfellet. Her er det Innretningsforskriften som eventuelt viser kravene.

2. Innretningsforskriften § 10a Tennkildekontroll

Her er det å lese:

For å forebygge og verne mot antennelse av brennbare væsker og eksplosjonsfarlig gass skal det foretas en systematisk kartlegging av potensielle elektriske og ikke-elektriske tennkilder. Det skal videre settes i verk nødvendige tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak for å redusere faren for antennelse så langt som mulig.

3. Stjernekobling for lavspenningsmotor; Ja eller nei?

Det er et myndighetskrav at det skal foretas en risikovurdering. Og, hvis denne risikovurderingen konkluderer med at en lavspenningsmotor i 'delta'-kobling kan representere en potensiell tennkilde, ja da er det et lovpålagt krav om å gjøre tiltak.

Et tiltak kan være å kjøre motoren i stjernekobling for å holde viklingstemperaturen på trygge verdier.. Et annet tiltak er temperaturovervåking på viklingene dersom motoren likevel kjøres i 'delta'-kobling.

Det som er vesentlig, og det er dette som er myndighetskravet, er at installasjonen skal være trygg. På hvilken måte installasjonen gjøres trygg på, ja det kan variere.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![sverre.isaksen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/9fc348/32.png) [@sverre.isaksen](https://forum.trainor.no/u/sverre.isaksen)\
**Post date:** [april 23, 2019, 6:52am UTC](https://forum.trainor.no/t/skal-lavvolt-ex-motorer-vaere-stjernekobla/3730/3 "2019-04-23T06:52:45Z")

</div>

Grunnen til kravet om stjernekobling, er at motoren kan fortsette å gå dersom en fase faller ut under drift på en deltakoblet motor, og dermed kan viklingene bli varme.

I IEC 60079-14:2013 pt. 11.3.1 stilles det krav til faseovervåkning på Ex e motorer dersom disse er deltakoblet.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mai 11, 2026, 11:33am UTC](https://forum.trainor.no/t/skal-lavvolt-ex-motorer-vaere-stjernekobla/3730/4 "2026-05-11T11:33:37Z")

</div>

Lukket på mai 11, 2026, 11:33am UTC

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [juni 28, 2019, 5:56pm UTC](https://forum.trainor.no/t/skal-lavvolt-ex-motorer-vaere-stjernekobla/3730/5 "2019-06-28T17:56:00Z")

</div>

Hei, men gjelder det også lavspent motorere ?

"High voltage motors shall have preformed and vacuum impregnated windings and shall be star connected."