Hei! Skal legge kabel til motor, trenger jeg å tenke på nærføring når det er trykktransmittere, sensorer og magnetventiler (alt er 24v). Alle disse skal ha hver sin kabel.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [februar 4, 2020, 8:37am UTC](https://forum.trainor.no/t/skal-legge-kabel-til-motor/3260/2 "2020-02-04T08:37:15Z")

</div>

På side 338 i siste utgave av Montørhåndboka står en del om dette emnet.

Adskillelse av kurser er forøvrig beskrevet i avsnitt 444.6 i NEK 400:2018.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [februar 4, 2020, 7:31am UTC](https://forum.trainor.no/t/skal-legge-kabel-til-motor/3260/3 "2020-02-04T07:31:48Z")

</div>

Hvis mulig så skal det være en kabelbro for hver kabelkategori.

Svakstrøm/signalering/telecom

Data

Sterkstrøm

motorkabeler for frekvensstyrte motorer